断路器是负荷开关的一种,具有短路和过载保护功能,其短路保护功能靠电磁线圈实现。因其保护功能完善,维修、使用方便,在电力系统应用广泛。本文介绍断路器分合闸线圈烧毁原因及预防措施。

分闸线圈烧毁的原因

1.分闸电磁铁机械故障。线圈松动造成断路器分闸时电磁铁位移,使铁心卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁心的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁心顶不开脱扣机构使线圈长时间通电而烧毁。

2.断路器拒分。控制回路正常时,断路器出现拒分的故障均为连杆机构问题,如顶点调整不当,使断路器分闸铁心顶杆的力度不能使机构及时脱扣;或由于防护闭锁机构未动作,致使线圈过载,造成分闸线圈烧毁。

3.辅助开关分闸状态的行程调整不当。断路器处于分闸状态时,应调整辅助开关使其在分闸状态的行程范围内。然而,在调整断路器开距和超行程等参数时,断路器分闸的初始状态未做相应的调整,将导致辅助开关不能正常切换分闸回路,而使分闸线圈烧毁。

4.分闸控制回路辅助开关触点使用不当。当断路器合闸时间极短,远小于断路器的分闸时间时,断路器未来得及脱扣就已合闸到位,此时延时触点的延时作用将失去意义。相反,该延时触点在分闸过程中,由于辅助开关动静触头绝缘间隙较小,经常出现拉弧现象,将使辅助开关的触头烧毁,继而引起分闸线圈烧毁。

5.保护控制装置故障。分闸指令是由保护控制装置发出的,若装置内的分闸继电器有故障,或分闸控制回路辅助开关触点动作行程较大,造成分闸指令不能及时退出,就会使分闸线圈长时间带电而烧毁。

6.分闸回路电阻偏大。分闸线圈回路绝缘降低,或是控制回路线径过小造成电阻偏大,使得分闸控制回路电压降较大,导致电压达不到线圈分闸动作的值,使分闸线圈长时间带电烧毁。

防止分闸线圈烧毁的措施

1.将分闸回路的延时动合触点改接为一对动合触点,经常检查辅助开关的触点及辅助开关的拐臂螺丝,正确调整辅助开关的位置,使辅助开关与断路器分合闸位置正确、有效地配合。

2.固定好分闸线圈,经常检查分闸线圈的铁心有无卡涩。

3.保护控制装置发出的分闸指令时间,既要能够使分闸线圈工作,又要能够在很短的时间内退出分闸指令。

4.在每年的检修工作中,应正确调整好断路器的连杆机构,经常检查断路器的自由脱扣是否正常,低电压动作试验时,是否能在额定电压的30%~65%间可靠跳闸。

合闸线圈烧毁的原因

1.断路器机构故障。当断路器合闸控制回路正常时,断路器本体的内导电杆、传动连杆等卡涩,或是因为断路器操作机构连接配合不好,以及由于防护闭锁连锁机构未动作,顶点调得偏高,导致断路器拒合闸,使合闸铁心过载,引起合闸线圈烧毁。

2.辅助开关行程位置不当。正常合闸时,断路器的合闸接触器的线圈回路与辅助开关的动断延时触点串联。合闸后,辅助开关触点自动切断合闸回路,辅助触点打不开或拉弧,合闸接触器通过重合闸回路或绿灯回路自保持,合闸线圈长时间带电而被烧毁。

关键词: 分闸线圈烧毁的原因 防止分闸线圈烧毁的措施 断路器分闸线圈烧毁的原因 合闸线圈烧毁的原因是什么

推荐阅读

通用设备介绍 通用设备包括什么?

通用设备介绍一、通用设备。办公和商务通用设备,包括文化办公机械、消防设备、电机、变压器、锅炉、空调设备、清洁卫生设备、通讯设备、视 【详细】

美国UFO探索事件 全面解析美国UFO探索事件

一般在发生UFO探索事件之后,许多的研究人员都会认真的去分析此事件发生的前因后果,去搜集一些相关的证据,但是其实我们还能够从这些事件 【详细】

汽车吸尘器好用吗?汽车吸尘器真的有用么?

现在随着大家都逐渐拥有了自己的汽车,很多人对汽车的一些相关工具也还是逐步的关注了起来。其中车载吸尘器就是大家关注度最高的产品,那么 【详细】

航天员太空生活舱内景曝光 在太空中航天员之间是如何交流的呢?

航天员太空生活舱内景曝光,航天员在天上是如何生活的呢?中国载人航天工程空间站、神舟系列载人飞船、天舟系列货运飞船和长征系列运载火箭 【详细】

稀土镁合金简介 稀土镁合金的未来发展趋势

稀土镁合金一般指稀土元素的镁合金。镁合金是工程应用中最轻的金属结构材料,具有低密度、高比强度、高比刚度、高减震、易加工、易回收等优 【详细】

关于我们  |  联系方式  |  免责条款  |  招聘信息  |  广告服务  |  帮助中心

联系我们:85 572 98@qq.com备案号:粤ICP备18023326号-40

科技资讯网 版权所有